Menetes menet és a maradékáram-érzékelő telepítési helyzete
Apr 15, 2019| Mielőtt a maradékáram-érzékelő menete megszakadna, a fázisvezetéket, az N-vonalat és a PE-vonalat külön kell választani. A fázisvezetéknek és az N-vonalnak együtt kell haladnia a maradékáram-érzékelőn, és a PE-vezeték nem juthat át a transzformátoron. A rendszerben, ha az N-vonal nem halad át a transzformátoron a fázisvonallal együtt, ha a háromfázisú terhelés kiegyensúlyozatlan, akkor az N-vonalon áram folyik, és az érzékelő észleli az aktuális jelet, azaz a hiba lép fel.
A különböző áramkörök közötti N-sorok nem kapcsolódnak vagy földeltek ismételten. Ellenkező esetben meghibásodást okoz. Amikor a rendszer fut, a szivárgási áram értéke túl nagy, és riasztás történik. Ennek nagy részét ilyen helyzet okozza. Ha a PE vezeték áthalad a transzformátoron az N vonal és a fázisvonallal együtt, akkor ez a monitor érzékelő elutasítását vagy hibás működését is okozhatja.
Nem minden maradék áramfelügyeletnek be kell hatolnia a fázisvezetékbe a transzformátorba. A TN-S rendszer teljes maradék áramfelügyeleti módszere kizárható. Csak egy kábelt vezethet át a maradékáram-érzékelőn. Ennek az eljárásnak az az előnye, hogy egy kis maradékáram-érzékelő használható a mérési pontosság javítására; a későbbi szakaszban, ha a transzformátor meghibásodik, a karbantartás kényelmes.
A maradékáram-érzékelőt olyan helyen kell elhelyezni, amely könnyen hozzáférhető és távol áll az erős mágneses mezőktől. Nincs probléma a transzformátor telepítésével. A transzformátort közvetlenül a kábelre lehet rögzíteni vagy az elosztó dobozba rögzíteni. A megszakító felső vagy alsó végének telepítése és kapcsolása nem befolyásolja a védett vonal felügyeletét. A karbantartás megkönnyítése érdekében azonban jobb, ha a kapcsoló alsó portjára telepítjük. A kikapcsolás karbantartásakor nem szükséges kikapcsolni a felső kapcsolót, és csak ezen a szinten kell kapcsolni a kapcsolót .www.ctsensorducer.com